槽式橋架安裝要點
1、槽式橋架鋪設走向應短捷,并應盡可能沿墻、沿柱或沿梁鋪設。
2、按照槽式橋架鋪設走向,向土建施工專業、結構專業明確提出預留墻孔、樓板洞及支架安裝時,所需預埋鋼板部位及荷載。同時應與工藝技術專業、水暖專業及動力專業相融洽。
3、地面內暗埋金屬線槽布線,在設計構思時需與土建施工專業緊密配合,便于按照不同的的結構型式和工程建筑合理布局,科學合理明確線路路徑和設備選型。
4、不同的電壓、不同的功能的電纜不應當鋪設在同一層橋架內:
(1)1kV以上的和1kV及以內的電纜;
(2)相同路徑向級負荷供電的雙回路電纜;
(3)應急照明和其它照明的電纜;
(4)電力、控制和電信電纜。若不同的等級的電纜敷設在相同橋架時,正中間應增添擋板隔離。
5、在工程施工標準規定下安裝或維修不需考慮到額外集中荷載時,槽式橋架的工作均布荷載按電纜本身重量分布均勻測算。
6、槽式橋架不應當與下列管道平行鋪設,當無法避免時,橋架的部位應符合下列規定,或采取相應防護措施。
(1)槽式橋架應在有著腐蝕液體管道上方。
(2)槽式橋架應在熱力管道下方。
(3)易燃易爆氣體比空氣重時,槽式橋架應在管道上方。
(4)易燃易爆氣體比空氣輕時,槽式橋架應在管道下方。
7、槽式橋架與管道之間間隔見有關標準規定。
8、綜合布線電纜與周邊將會產生高電平電磁干擾的電動機、電力變壓器等電氣設備之間應保持著必要的間隔。綜合布線電纜與電力電纜的間隔應符合GB/T50311-2000標準規定11.0.2條的規定。
9、墻上鋪設的綜合布線電纜、光纜及管線與其它管線的間隔應符合GB/T50311-2000標準規定11.0.2條的規定。
10、槽式橋架水平鋪設時,宜按荷載曲線選取跨距進行支撐,跨距通常為1.5~3.0m。橋架垂直鋪設時,在距*1.8m以內部分應加金屬蓋防護,但鋪設在電氣裝用屋子里是可不在其內。
11、橋架多層鋪設時其層間間隔通常為:
(1)橋架上合理布局頂板或其它阻礙物不應當?shù)陀?.3m。
(2)電力橋架間隔不應當?shù)陀?.3m。
(3)控制橋架間不應當?shù)陀?.2m。